Jotul f500, нет тяги |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Форум камины печи дымоходы создан для людей планирующих установить в квартире, доме или на даче печь или камин. На форуме размещается информация о различного рода теплогененирующих установках, дымоходах и дымовых трубах с целью сбора отзывов о их работе. Опыт тех кто уже положил (установил) печь или
Партнёры проекта: |
Jotul f500, нет тяги |
23.1.2015, 21:28
Сообщение
#1
|
|
истопник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2014 Пользователь №: 1875 |
Добрый день!
Купил и смонтировал печку Jotul f500, с забором воздуха из вне. Сделал подвод воздуха из подпола, дымоход прямой 8.5 м . При пробном запуске по инструкции сложил дровишки , зажег все это хозяйство , при открытой дверке или при открытой дверке зольника все горит как мартеновская печь, как только закрываешь зольник и дверки, все тухнет на глазах, т.е регулятор подачи воздуха никак не реагирует.Спустился в подвал, проверил есть забор воздуха из подвала, там все нормально, аж руковичку засасывает. Не было времени разбираться, закончились выходные. Мой вопрос такой, может не работает регулятор и все там перекрыто? Были может такие случаи у кого нибудь? |
|
|
3.3.2015, 15:29
Сообщение
#2
|
|
Трубочист Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 4 |
Однозначно нет подпора воздуха в топку!
-------------------- Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
|
|
|